Procedimiento para Respuesta a EMERGENCIA por fuga o derrame de ALQUILUROS de aluminio
4. Definiciones
Alkiluro: Sustancia en forma Liquido color claro, en presencia del aíre se inflama espontáneamente y con el agua reacciona violentamente.
El peligro potencial para el medioambiente proviene de los productos de descomposición,
La inhalación excesiva o prolongada de humos puede provocar la fiebre de gas de metal.
5. Descripción del Procedimiento Operativo.
Persona que detecta la liberación del producto:
• Avise de inmediato al responsable de producción del área afectada: operador del área, supervisor del turno, ingeniero de turno, jefe de planta o responsable de la instalación en cualquier hora o jornada de trabajo.
• La comunicación puede ser vía radio, teléfono o personal, lo importante es que debe ser rápida y clara a fin de que se inicie éste procedimiento. En ningún momento omita dar aviso, “No piense que otro ya lo ha hecho”.
• Verifica la dirección del viento observando los conos de viento colocados exprofeso, Permanece disponible si es posible en el punto de reunión de la planta que este contra el viento para colaborar en la emergencia si es requerido.
Personal de Producción:
• El ingeniero de turno o supervisor, confirma y da aviso del suceso a la operadora de telecomunicaciones (457), a la brigada de emergencia contra incendio (444 ó 445), y de ser necesario, solicita atención médica urgente (400).
• Evalúa la magnitud del incidente y determina las acciones operativas requeridas para el control de la emergencia.
• El personal que interviene en la respuesta a la emergencia debe usar equipo para acercamiento al fuego.
• Ordena suspender trabajos adyacentes al área afectada y el retiro del personal que no interviene en la emergencia.
• Comanda las acciones del combate a la emergencia.
• Aísla los sistemas internos de drenaje químico y pluvial para evitar la contaminación hacia el exterior.
• Utilizar los extintores rodantes de polvo químico ABC para cercarlo y controlarlo.
• Mantener cercado el fuego hasta que llegue la Brigada contra incendio.
• Si se requiere, rescatar a trabajadores lesionados a su alcance y proporcionar los primeros auxilios.
• Una vez controlada la emergencia, realizará la descontaminación del área, equipo y materiales que se hayan utilizado en el control de la misma y solicitará el destino final de los residuos peligrosos y no peligrosos a la Superintendencia de Protección Ambiental.
Telecomunicaciones:
• El operador de telecomunicaciones confirma la información recibida e inicia la cadena de notificación del suceso, para activar la Unidad de Respuesta a Emergencias (URE), manteniendo un canal de comunicación continua mientras dura la emergencia.
Brigada Interna de la Planta:
• El ingeniero de turno procederá a la formación de la brigada interna a fin de confirmar y atender la situación de emergencia que se presenta, informando al grupo técnico para que se preparen tanto para alertar al personal que se encuentre laborando y/o que estén programados para iniciar trabajos de mantenimiento ó se requiera alguna intervención especial. Para el caso en que no se encuentre el grupo técnico, avisará al inmediato superior jerárquico.
• Evalúa la magnitud de la liberación del producto y determina las acciones operacionales requeridas de acuerdo con las instrucciones operativas específicas. (paro parcial de bombas, paro parcial de secciones, paro total, etc.) a fin de disminuir el riesgo que involucra la liberación de los alquiluros de aluminio, si la situación de la liberación del producto se considera crítica disparar la alarma de ayuda externa de la planta.
• La evacuación del personal es una de las acciones prioritarias de la brigada de emergencia de la planta mínimo a una distancia de 50 metros a la redonda.
Incendio
• Si la ruptura fue violenta existirá incendio cuyo punto se localizara fácilmente, el incendio no debe calentar líneas adyacentes ó recipiente que contenga hidrocarburos y /o alquiluros.
Derrame pequeño
• Distancia de evacuación donde se produjo el derrame 9 mts. de radio.
• Efectuara las operaciones de aislar el drenaje pluvial bloqueando las válvulas correspondientes a fin de controlar un derrame mayor al exterior.
• Utilizar el vertedero para confinar la sustancia.
Derrames Importantes
• Evacuar el área de acuerdo a la dirección del viento, 160 mts. de ancho y 320 mts. de largo
Fuga
• Utilizar los extintores rodantes de polvo químico ABC para cercarlo y controlarlo evitar que se propague a otras áreas.
• Mantener cercado el fuego hasta que llegue la Brigada contra incendio.
• Rescata a trabajadores lesionados y les proporciona los primeros auxilios.
• Una vez controlada la emergencia, realizará la descontaminación del área, equipo y materiales que se hayan utilizado en el control de la misma y solicitará el destino final de los residuos peligrosos y no peligrosos a la Superintendencia de Protección Ambiental.
Brigada de Contra incendio:
• El encargado de enlace al recibir el llamado de auxilio, puede ser vía radio, teléfono ó solicitud personal, El encargado de enlace debe confirmar la emergencia en tanto se preparan para acudir a la solicitud,
• Mantiene disponible todo el equipo de acercamiento al fuego y autónomos de respiración con que se cuente, a fin de preparar las entradas necesarias al área caliente.
• Se coordinara con la brigada de apoyo (Seguridad física, partida militar) y de la brigada médica a fin de preparar una intervención de rescate, si fuera necesario.
• Mantiene disponible equipo de protección personal, extintores, equipo de bombero, trajes aluminizados, trajes de penetración al fuego y unidades contra incendio, según sea requerido.
Unidad de Medicina del Trabajo:
• Actúa de acuerdo a lo establecido en el procedimiento para la atención médica de emergencia y el procedimiento TRIAGE
Brigada de Apoyo:
• Controla el acceso del personal y equipos al área afectada, mantiene alejado al personal no autorizado en radio no menor de Evento 014: 700 mts. Evento 017: 60 mts.
Grupos de Apoyo:
• Apoya las actividades requeridas para garantizar la continuidad de operación de los equipos fijos y móviles de atención (red contra incendio, camiones, etc.)
• Determina recursos humanos y materiales para su recuperación.
• Apoya las acciones de confinamiento y recuperación de materiales peligrosos derramados.
7. Medidas de Seguridad, Salud Ocupacional y Protección Ambiental.
• Siga las instrucciones descritas en la hoja de seguridad del producto.
• Toda persona que intervenga en el área caliente de emergencia debe utilizar equipo de acercamiento al fuego (aluminizado) y equipo de aire de respiración autónomo.
• POR NINGUN MOTIVO USAR AGUA NI ESPUMA
• Mueva los contenedores del área de fuego si lo puede hacer sin ningún riesgo
• Combata el incendio desde una distancia máxima.
• Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de seguridad, de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar.
• Si no participa directamente en la contingencia retírese a un sitio seguro, en espera de instrucciones.
• SIEMPRE manténgase alejado de tanques envueltos en fuego.